剪刀撑:在脚手架竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。一、剪刀撑的作用 1、对架体的整体稳定性起着重要作用。2、防止脚手架的纵向变形,增强脚手架的整体刚度。合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度。

文章目录:

  1. 剪刀撑是什么意思?
  2. 剪刀撑是什么
  3. 什么是纵向剪刀撑什么是横向剪刀撑?

一、剪刀撑是什么意思?

:在竖向或水平向成对设置的交叉斜杆。

一、剪刀撑的作用

1、对架体的整体稳定性起着重要作用。

2、防止脚手架的纵向变形,增强脚手架的整体刚度。

合理设置剪刀撑还可以增强脚手架的整体刚度,提高脚手架承载能力10%以上。

二、剪刀撑的设置规定

剪刀撑与横向斜撑

1、 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。

2、 单、双排脚手架剪刀撑的设置应符合下列规定:

1)每道剪刀撑跨拦码颂越立杆的根数应按表6.6.2 的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应45~60度之间;

2)模链剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接,搭接应符合本规范第6.3.6 条第二款的规定。

3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应大于150mm。

4、脚手架立杆的对接、搭接应符合下列规定

当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

5、高度在24m 及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑;高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置(图6.6.3)。

三、剪刀撑的扣件设置

剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的与小横杆或立杆上,一副剪刀撑旋转扣件数量一般不少于9个。

四、横向斜撑的设置规定

1、双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定:

1)横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合本规范第6.5.2 条第2 款的规定;

2)高度在24m 以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6 跨距设置一道

2、斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1 跨内跨越2 个步距(图6.5.1A 型)时,简郑宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上。

3、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

开口型脚手架两端是薄弱环节。将其两端设置横向斜撑,并与主体结构加强连接,可对这类脚手架提供较强的整体刚度。静力模拟试验表明:对于一字型脚手架,两端有横向斜撑(之字形).外侧有剪刀撑时,脚手架的承载能力可比不设的提高约20%。

二、剪刀撑是什么


剪刀撑简介剪刀撑就是脚手架上的斜向支撑。
(如图中似剪刀的×形杆)11原理剪刀撑是对脚手架起着纵向稳定,加强纵向刚性的重要杆件。
为保证脚手架整体结构不变形,高度在24米以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米。
24米以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上设置剪刀撑。
纵向必须设置剪刀撑,十字盖宽度不得超过7根立杆,与水平夹角应为45°~60°。
剪刀撑的里侧一根与交叉处立杆用转扣胀牢,外侧一根与小横杆伸出部分胀牢。
剪刀撑杆件接长时,宜用搭接方法,搭接长为0.8米,用3个旋转扣件将搭接处拧紧。
脚手架的搭设都按照相同高度,相同跨度搭设的,立面都是竖向的长方形,当达到一定的高度时就支撑效果就不好,从力学角度说就是长方形这个结构不是一个静定的结构。
加上一个斜向的支撑,就变成了三角形。
大家都是知道三角形具有稳定性,也就是说是个静定结构。
注意事项剪刀撑必须随架子的搭设高度不断及时加设,并且要连续设置到顶、不留间隙,斜杆底部要落在垫板上。
高度在20米以下的外脚手架,必须设置正反斜撑。
脚手架剪刀撑核算我们将架设高度≥4m的梁板模板支架称为“高支撑架”,这是一类多次发生惨重事故、因此在设计计算中应加强安全保证的支架。
考虑到《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规定》前述的存在问题,从以下两个方面加以适当的调整,以确保其工作安全:
(1)按两类构架结构支架分别给出ι0的计算式;
(2)增加搭设高度调整系数。
对于“几何不变杆系结构”支架,取:
ι0=K1K2(h+2a)
且a
≤0.5(μ’-1)h
(19)
对于“非几何不可变杆系数结构”支架,取:
ι0=K1K2μ’h
μ’=
m1m2μ1
(20)
以上式中:K1——按0.9γ,m相应确定的调整系数,按表3采用;
K2——考虑搭设高度的调整系数,按表4采用。
其中K‘H按下模板支架立杆计算长度附加系数K1
表3
步距h(m)h
≤0.90.9
1.2
1.5
K11.2431.1851.1671.163模板支架立杆计算长度附加系数K2表4
h+2a或μ’h(m)k2,当H0(m)和kH,为下值时468101214161820253035401.00.990.980.9710.9620.9520.9430.9350.9260.9050.8850.8660.8471.351.01.0141.0261.0391.0421.0541.0611.0811.0921.1131.1371.1551.1731.441.0121.0221.0311.0391.0471.0561.0641.0721.0921.1111.1291.1491.531.0151.0241.0311.0391.0471.0551.0621.0791.0971.1141.1321.621.0141.0211.0291.0361.0431.0511.0561.0741.0901.1061.1231.801.0201.0261.0331.0401.0461.0521.0671.0811.0961.1111.921.0121.0181.0241.0301.0351.0421.0481.0621.0761.0901.1042.041.0211.0291.0351.0391.0441.0601.0731.0871.1012.25~2.551.0101.0161.0201.0271.0321.0371.0421.0571.0701.0811.0942.70~3.361.0531.0661.0781.091式计算:1K,H=—————————(21)1+0.005(H0-4)H0——支架的搭设高度;μ’——扣件架单支立杆的计算长度系数;μ1——采用“分析修正法”时,按“有侧移框架柱”确定的立杆计算长度系数的理论值;m1、m2——采用“分析修正法”时的修正系数,见表2。
根据式(19)或式(20)确定的ι0,即可得到相应的φ值。
而后按以下情况验算其稳定性:不组合风载时:1.2NGK+1.4NQK≤φAf(22)组合风载时:NGKNQKMWλf1.2——+1.4×0.85(——+——)≤(1+γ+——)————(23)φAφAW1.3331+γ+λ采用以上二式计算扣件式钢管模板支架,可较好满足K≥2.0的要求。
如前所述,当采取以0.9γ,m调整f时,就不会出现式(23)中调了φ(相应的ι0)后,尚需调整f的情况。

三、什么是纵向剪刀撑什么是横向剪刀撑?

剪刀撑就是上的斜向支撑,类似剪刀的X形杆。

内架的纵、横向应该5至8m设置一个竖向剪刀撑,如果是的话在的设置层就要设置水平剪刀撑了,为保证脚手架整体结构不变形,高度在24米以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15米。

剪刀撑注意事项

开始搭设立杆时,应每隔6跨设置1根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

连墙件采用钢性连接,用铁胀管固定在混凝土柱、梁上,连墙件按层设采用菱形布置,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当搭设至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。